Brandschutz für Nebengebäude+Garage in NÖ
| 
 | 
| 
 | ||
| Wie groß wird dein Nebengebäude sein & welche Nutzung ist geplant? | ||
| 
 | ||
| ca 50 m2 Garage, ca 50 m2 Abstellraum | ||
| 
 | ||
| Also ein Gebäude mit insgesamt fast der Maximalgröße von Nebengebäuden (100m²). -> wenn an mindestens drei Seiten auf eigenem Grund für die Brandbekämpfung von außen zugänglich: REI60, ansonsten REI90. Kann ich mir schwer vorstellen, dass das reicht: Eindimensionale Abbrandgeschwindigkeit Holz von etwa etwa faustformel 0,7 -1,0 mm pro Minute... 60 Minuten: = ca. 60mm! -> da muss aber immer noch sowohl R als auch E und I gewährleistet sein. Wenn dein Zimmermann es nachweisen kann dass es sich ausgeht, dann ists kein Problem, wäre aber gespannt wie er das machen will. | ||
|  | ||
| 
 | ||
| Herzlichen Dank ProjektX. Da muss ich mit dem Meister noch ein ernstes Wort reden. | 
                