hallo
da ich vor kurzem zu heizen begonnen habe und ich mich nicht unbedingt sehr gut auskenne mit der materie wollte ich meine daten hier einstellen und von euch meinungen dazu hören
EKZ: 39
Wandaufbau: 30cm ziegel + 20eps-f
WnFl: 235
beheizte Fläche: 235 davon 35 abgesenkt auf 15grad
ungefähre Temp. im Haus: 22-23
beheizte Kellerfläche: 0
ungefähre Temp. im Keller: 0
Heizungsart und Type:Sole wp Wolf BWS-1-08 inkl ww bereitung
Bundesland: Burgenland
Stromverbrauch
WP WP [Wärmepumpe] im Vorjahr:
Stromverbrauch gesamt im Vorjahr:
Stromverbrauch heuer von 20.02.2012 -27.02.2012 : 179,1kwh
Aussenfühler wird verwendet
heizkurve 0,5
sole temp -0,6
vorlauf zw 33 und 28
ich habe eine einstellmöglichkeit die sich tagtemperatur nennt die habe ich auf 22 grad eingestellt und ich habe aber 23 grad im haus was kann ich da machen
habe am september meinen estrich ausgeheizt und ab diesem zeitpunkt das haus mit 15-16 grad beheizt
mein verbrauch kommt mir schon sehr hoch vor
was sagen die spezialisten unter euch
danke für eure hilfe im vorraus
mfg
Gesamten Text anzeigen