« Photovoltaik / PV  |

Batterieraum ab 100kWh Akku - Entscheidungsgrundlage ?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Gawan
  •   Gold-Award
20.5. - 24.5.2025
20 Antworten | 9 Autoren 20
20
Hallo zusammen,

als Entscheidungsgrundlage ob ein Batterieraum nötig ist oder nicht gibt es diese OIB-RL 2 aus 2023.
Die gilt aber nur für Akkus bis 100kWh.


_aktuell/20250520237225.jpg

Weiß jemand wie das ab 100kWh und aufwärts geregelt ist ?
Ist da ein Batterieraum zwingend erforderlich ? Und was sind Anforderungen an so einen Batterieraum ?
Gilt ein gemauerter Brandschutzabschnitt mit Brandschutztüre ?
Ein Metallcontainer ?

lG
Gawan

  •  Alf73
20.5.2025  (#1)
Hallo Gawan,
deine Abbildung bildet nur den Pkt. 3.9.12 c) der OIB-RL 2 Ausgabe 2023 ab (>20 kWh bis 100 kWh)

Pkt. 3.9.12 der OIB-RL 2 Augabe 2023 beginnt mit....
"Abweichend von Punkt 3.9.1 ist ein Batterieraum nicht erforderlich ...."

Der Vollständigkeit halber Info zu a) und b):
Pkt. 3.9.12: Abweichend von Punkt 3.9.1 ist ein Batterieraum nicht erforderlich 
a) für stationäre Batterieanlagen mit einem Energiegehalt bis höchstens 3 kWh
b) für stationäre Batterieanlagen mit einem Energieinhalt bis höchstens 20 kWh, die nach den an erkannten Regeln der Technik für Sicherheitsanforderungen geprüft sind,
-in Gebäuden der Gebäudeklasse 1 sowie Reihenhäusern der Gebäudeklasse 2, wobei im
 Aufstellungsraum ein unvernetzter Rauchwarnmelder angeordnet sein muss,
-in Garagen, berdachten Stellplätzen und Parkdecks mit einer Nutzfläche von jeweils nicht
 mehr als 250 m²
 c) ......
 
.... zu deinen Fragen:

1) JA, >100 kWh ist jedenfalls ein Batterieraum erforderlich
Info: Batterieräume für stationäre Batterieanlagen gelten jedenfalls entsprechend Pkt. 3.9.1 der OIB-RL 2 Augabe 2023 als Räume mit erhöhter Brandgefahr (mit den Abweichungen unter Pkt. 3.9.12)

2) Anforderungen an Räume mit erhöhter Brandgefahr entsprechend Pkt. 3.9.2 der OIB-RL 2 Ausgabe 2023:
Wände und Decken von Räumen mit erhöter Brandgefahr müssen in REI 90 bzw. EI 90 ausgeführt und raumseitig in A2 bekleidet sein. Werden diese Wände oder Decken durchdrungen (z.B. durch Förderleitungen für die automatische Beschickung von Holzfeuerungsanlagen), so ist durch geeignete Maßnahmen (z.B. Manschetten, Streckenisolierung) sicherzustellen, dass der Feuerwiderstand trotzdem erhalten bleibt. Türen und Tore oder sonstige Verschlüsse müssen in EI230-C ausgeführt werden. Bei Außenbauteilen gelten diese Anforderungen nur, wenn die Gefahr einer Brandübertragung auf andere Gebäudeteile besteht...

d.h. ein gemauerter Raum in Massivbauweise (Wände und Decke ) mit Mineralputz (= Feuerwiderstand (R)EI90 - [früher sinngemäß F90]) und mit Brandschutztüre (=Qualifikation EI230-C [früher sinngemäß T30] entspricht den Anforderungen an einen Batterieraum lt. Pkt- 3.9.2 der OIB-RL 2 Augabe 2023

Info: Entsprechend Pkt. 3.9.3 haben Bodenbeläge in Batterieräumen ein Brandverhalten der Klasse Bfl aufzuweisen. Lt. Pkt. 3.9.11 müssen Batterieräume für stationäre Batterieanlagen in Abhängigkeit der eingesetzten Batterie-Technologie eine wirksame Lüftung ins Freie aufweisen.

LG

1
  •  Deep
21.5.2025  (#2)
Ist bei dir die OIB 2023 schon aktiv? Bei uns in der Gemeinde gilt noch die 2019...damit ist schon ab 20kWh Schluss...

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
21.5.2025  (#3)

zitat..
Deep schrieb:

Ist bei dir die OIB 2023 schon aktiv? Bei uns in der Gemeinde gilt noch die 2019...damit ist schon ab 20kWh Schluss...

"Schluss" bedeutet ja nur, dass ein eigener Batterieraum nötig ist - und die Frage ist durch die geplante Kapazität von 200kWh sowieso schon beantwortet 😉


1


  •  tempo85
  •   Bronze-Award
21.5.2025  (#4)
Was ist der Unterschied zwischen Umhüllung der Batterie und einem Batterieraum.

Das einzige was ich sehe ist das abhängig von der Technologie eine Lüftung beim Batterieraum nötig ist. Was ist damit gemeint? Bleiakkus (Lüftung nöttig) vs Li-Akkus (keine Lüftung nötig)?

Also zählt dann eine Umhüllung der Batterie im Falle Li-Akkus als Batterieraum?

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
21.5.2025  (#5)

zitat..
tempo85 schrieb:

Was ist der Unterschied zwischen Umhüllung der Batterie und einem Batterieraum.

Das einzige was ich sehe ist das abhängig von der Technologie eine Lüftung beim Batterieraum nötig ist. Was ist damit gemeint? Bleiakkus (Lüftung nöttig) vs Li-Akkus (keine Lüftung nötig)?

Also zählt dann eine Umhüllung der Batterie im Falle Li-Akkus als Batterieraum?

nein. zählt sie nicht

ich denke nicht dass du mit LiOn oder LiPos in dem Entscheidungsbaum über den "thermal runaway" rauskommst ... ist aber nur Halbwissen 😏


1
  •  Zwosti
  •   Bronze-Award
21.5.2025  (#6)
Also bis 100 kwh brauchst mit Rauchmelder und Lüftung ins Freie keinen eigenen Batterieraum.

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
21.5.2025  (#7)

zitat..
Zwosti schrieb:

Also bis 100 kwh brauchst mit Rauchmelder und Lüftung ins Freie keinen eigenen Batterieraum.

wenn du keine brandbeschleunigende Akkuchemie hast sehe ich das auch so
und von einer Lüftung sehe ich da gar nichts

1
  •  tempo85
  •   Bronze-Award
21.5.2025  (#8)

zitat..
Gawan schrieb: nein. zählt sie nicht

ich denke nicht dass du mit LiOn oder LiPos in dem Entscheidungsbaum über den "thermal runaway" rauskommst ... ist aber nur Halbwissen 😏

Das habe ich jetzt nicht verstanden, was willst du damit sagen?


1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
21.5.2025  (#9)

zitat..
tempo85 schrieb:

──────..
Gawan schrieb: nein. zählt sie nicht

ich denke nicht dass du mit LiOn oder LiPos in dem Entscheidungsbaum über den "thermal runaway" rauskommst ... ist aber nur Halbwissen 😏
───────────────

Das habe ich jetzt nicht verstanden, was willst du damit sagen?

dass die alle selbständig weiterbrennen oder brandbeschleunigend sind

Quelle  ChatGPT

Akku-Chemien mit Thermal-Runaway-Risiko (Stand 2024/2025) ⚠️ 1. Lithium-Ionen-Akkus (Li-ion)
Beispiele:
 
  • NMC (Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-Oxid)
  • NCA (Nickel-Cobalt-Aluminium)
  • LCO (Lithium-Cobalt-Oxid)
 
Risiko: Hoch
Warum:
 
  • Hohe Energiedichte
  • Sauerstofffreisetzung bei Überhitzung → verstärkt Brand
  • Typischer Thermal-Runaway-Punkt: 150–200 °C


🔁 Vergleich: Akku-Chemien mit niedrigem oder keinem Thermal-Runaway-Risiko
Chemie Thermal Runaway möglich? Bemerkung
LFP (LiFePO₄) ✳️ Möglich, aber selten Sehr thermisch stabil (bis ~270 °C)
Solid-State (feste Elektrolyte) ❌ (theoretisch nicht) Noch in Entwicklung – sehr stabil
Zink-Luft, Natrium-Ionen, NiMH, Blei ❌ Nein Kein thermisches Durchgehen bekannt



 


1
  •  tempo85
  •   Bronze-Award
22.5.2025  (#10)
Ach jetzt verstehe ich dich, nein ich habe das anders gemeint ob die Anforderungen Umhüllende vs Batterieraum gleich sind wenn man Aufgrund der Technologie keine Lüftung braucht. Und bezüglich Technologie/Lüftung ist damit gemeint das LI-Akkus kein Knallgas bilden wie Bleiakkus und deshalb die Lüftung nicht nötig ist.

Bezüglich Thermal-Runaway gibts Zertifikat, wenn man die nicht hat hilft auch keine besondere Zellchemie, zumindest im Bezug OIB.


1
  •  Deep
22.5.2025  (#11)

zitat..
Gawan schrieb:

──────..
Deep schrieb:

Ist bei dir die OIB 2023 schon aktiv? Bei uns in der Gemeinde gilt noch die 2019...damit ist schon ab 20kWh Schluss...
───────────────

"Schluss" bedeutet ja nur, dass ein eigener Batterieraum nötig ist - und die Frage ist durch die geplante Kapazität von 200kWh sowieso schon beantwortet 😉

200kWH für ein EFH?


1
  •  Balu88
  •   Bronze-Award
22.5.2025  (#12)
Hoffe ich habs nicht überlesen, aber gibts hier nicht auch eine Vereinfachung, wenn der Speicherblock auf Rollen steht?

Erdkabel, Netzwerkkabel, DC Leitungen gehen zum Speicherturm, der beispielsweise in einem 60m²/200m³ Einstellraum auf Rollen "parkt". Großes 3x3m Rolltor, nur wenige Meter ins Freie, sollt mal was sein, werden die Kabel gekappt und der Turm ins Freie gezogen.

Meine bald 64kWh hängen an der Wand, werden mit Zementfaserplatten eingehaust, Lüftung ins Freie sowie Rauchwarnmelder - aber interessieren würd mich die Regelung zu den rollbaren Türmen trotzdem. 😅

1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
22.5.2025  (#13)

zitat..
Zwosti schrieb:

Also bis 100 kwh brauchst mit Rauchmelder und Lüftung ins Freie keinen eigenen Batterieraum.

ACHTUNG: Dies gilt nur für GK1 / GK2 (Gebäudeklasse) sofern die Batterien über die notwendigen Zertzifizierungen verfügen IEC62619 und VDE-AR-E 2510-50

Ab GK3 unter 100kWh brauchst du trotzdem einen Batterieraum trotz vorhandener Zetrifizierungen 


1
  •  jakobneuh
22.5.2025  (#14)
Und dann sitzt den ganzen Tag wer daneben und passt auf obs anfängt zu brennen?
Kann mir nicht vorstellen dass es da eine andere Regelung gibt.


1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
22.5.2025  (#15)

zitat..
jakobneuh schrieb:

Und dann sitzt den ganzen Tag wer daneben und passt auf obs anfängt zu brennen?

Kann mir nicht vorstellen dass es da eine andere Regelung gibt.

Das Teil was Du im Kopf hast nennt sich RAUCHMELDER :o)) - auch Teil der OIB
Oder wies andere nennen "Home Office" , zahlt eh der Arbeitgeber 🤡


1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
22.5.2025  (#16)

zitat..
Deep schrieb:

──────..
Gawan schrieb:

──────..
Deep schrieb:

Ist bei dir die OIB 2023 schon aktiv? Bei uns in der Gemeinde gilt noch die 2019...damit ist schon ab 20kWh Schluss...
───────────────

"Schluss" bedeutet ja nur, dass ein eigener Batterieraum nötig ist - und die Frage ist durch die geplante Kapazität von 200kWh sowieso schon beantwortet 😉
───────────────

200kWH für ein EFH?

ich mag halt Strom 🤷


1
  •  Suedseite
24.5.2025  (#17)
Noch einmal die Frage:

- Speicher mit >100 kWh verbaut in GK>2
- LFP
- IEC62619 vorhanden

Klar eigener Brandabschnitt/Batterieraum mit entsprechenden Wänden, Decke, Boden und auch Tür plus Rauchwarnmelder.

Brauche ich hier jetzt noch eine zusätzliche Be- & Entlüftung ins Freie?

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
24.5.2025  (#18)

zitat..
Suedseite schrieb:

Noch einmal die Frage:

- Speicher mit >100 kWh verbaut in GK>2
- LFP
- IEC62619 vorhanden

Klar eigener Brandabschnitt/Batterieraum mit entsprechenden Wänden, Decke, Boden und auch Tür plus Rauchwarnmelder.

Brauche ich hier jetzt noch eine zusätzliche Be- & Entlüftung ins Freie?

meine schlussfolgerunfg aus obigem Thread lautet:  NEIN
da IEC62619 und VDE-AR-E 2510-50

gibt es da Gegenstimmen ?


1
  •  tempo85
  •   Bronze-Award
24.5.2025  (#19)
Meine Interpretation "IEC62619 und VDE-AR-E 2510-50" ist wurscht für >100kWh bzw. immer Batterieraum aber eventuell ohne Lüftung.

1
  •  Alf73
24.5.2025  (#20)

zitat..
Suedseite schrieb: Noch einmal die Frage:

- Speicher mit >100 kWh verbaut in GK>2
- LFP
- IEC62619 vorhanden

Klar eigener Brandabschnitt/Batterieraum mit entsprechenden Wänden, Decke, Boden und auch Tür plus Rauchwarnmelder.

Brauche ich hier jetzt noch eine zusätzliche Be- & Entlüftung ins Freie?

  • Batterrieraum erforderlich
  • bei LFP-Batterie keine Be- und Entlüftung ins Freie erforderlich

... aber unabhängig davon z.B. auf Aufstellbedingungen des Herstellers achten (Mindestabstände in Bezug auf gute Belüftung zur Wärmeableitung), Vermeiden von Zündquellen in unmittelbarer Nähe ratsam

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Blitzschutz BKW