Hallo liebe Forums-Gemeinde,

ich würde euch gerne um euer fachliches, sachliches KnowHow zur Dimensionierung meiner PV Anlage bitten.
Im Frühling möchten wir gerne unser Haus um eine PV bereichern, und dazu habe ich unseren Elektriker um die Auslegung und ein Angebot gebeten.

Grundsätzlich schätze ich seine Arbeit, und halte die Ausführung für sehr gelungen, allerdings würde ich die Berechnung/Auslegung doch gerne selbst verstehen/nachrechnen.

Ausgelegt wurde für unser Haus mit Ringgrabenkollektor/KWL und hoher Automatisierung (KNX) eine
15 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] PC-Anlage (36x Jinko Tiger Neo N-Type 420W)
11 kWh Speicher (4x BYD HVM 2,75 kWh)
10 kW Wechselrichter (1x Fronius Symo Gen24 10 plus)
Angebot < 10.000 €

Die Module würden folgendermaßen aufgeteilt werden:
22 Module am Dach (9°/192° Süd)
2 Module am Balkon (90°/102° Ost)
3 Module am Balkon (90°/192° Süd)
2 Module am Balkon (90°/235° Süd-West)
7 Module an der Gartenhaus-Fassede (90°/192° Süd)

Seiner Auslegung nach, wird in 2 Strings Aufgeteilt:
Dach (Udc,max) = 912 V
Rest (Udc,max) = 580 V

Einzig das Leistungsverhältnis von 150% sind nicht optimal, seiner Einschätzung nach aber föllig ausreichend, das die Module in unterschiedlichen Himmelsrichtungen und Neigungen angebracht werden.

Nun zu meinen Fragen:
1. Kann diese Überdeckung von 150% zu Problemen führen, oder kann ich schlimmstenfalls einfach nur nicht das gesamte Potential der PV-Generatorleistung nutzen
2. Ist es tatsächlich möglich, die Module des Balkons und der Fassade in Serie zusammenzuschließen? Sind hier Optimierer notwendig?
3. Sollte ich die Auslegung/Angebot eines weiteren Elektrikers einholen? Grundsätzlich möchte ich den Auftrag unseren aktuellen Elektriker geben, da wir mit der bisherigen Leistung sehr zufrieden waren.

Vielen Dank
 

  •  Altromondo
  •   Bronze-Award
10.1.2024  (#1)

zitat..
voitdavid schrieb: 15 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] PC-Anlage (36x Jinko Tiger Neo N-Type 420W)
11 kWh Speicher (4x BYD HVM 2,75 kWh)
10 kW Wechselrichter (1x Fronius Symo Gen24 10 plus)
Angebot < 10.000 €

Wie bitte?


1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
10.1.2024  (#2)
10k für 15kWp PV + 11kWh Speicher für unter 10kEUR!? Das ist ja quasi der Preis nur für Material, aber was ist mit Montage(material), Anschluss usw.?

Außerdem können die unterschiedlich ausgerichteten Balkon/Fassaden-Module nicht einfach in einen String gepackt und an einem MPTT angeschlossen werden.

1
  •  Cyber83
  •   Bronze-Award
10.1.2024  (#3)
statt 11kWh HVM speicher lieber einen turm HVS speicher nehmen.
die lade/entladeleistung ist bei 4x HVM nicht gut.
wenn du jetzt 4x HVM hast weil du später aufrüsten willst - lieber gleich 8xHVM nehmen. sonst hast dann unterschiedlich gealterte zellen, das kostet nutzbare kapazität (weil die alten früher voll/leer sind werden die neuen nicht vollständig genutzt).


1


  •  voitdavid
10.1.2024  (#4)

zitat..
Altromondo schrieb:

──────..
voitdavid schrieb: 15 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] PC-Anlage (36x Jinko Tiger Neo N-Type 420W)
11 kWh Speicher (4x BYD HVM 2,75 kWh)
10 kW Wechselrichter (1x Fronius Symo Gen24 10 plus)
Angebot < 10.000 €
───────────────

Wie bitte?

Preis lediglich für Material, nicht incl. sind das Befestigungsmaterial. (Ist bereits vorhanden) Arbeit auf Regie, wobei ich die Montage selbst vornehme.

4/8 HVM hatte ich mir auch bereits überlegt, gerade weil ein E-Auto vorhanden ist. Für den tägl. Arbeitsweg hätte möchte ich täglich in der Nacht ca. 3-4 kWh laden.
Der Gedanke dahinter war. Im ersten Jahr die Auslastung und Theorie/Praxis Vergleich und ggf. anschließend auf 8 Einheiten aufzurüsten. Die Alterung sollte sich bis dahin sehr in Grenzen halten.

Bzgl. der Stingplanung.
Der Gen24 hat lediglich 2 MPTTs, von daher bin ich in der String-Auslegung begrenzt, es sei denn, ich Decke den Balkon mit mehreren Mini-WRs ab. Hier bin ich auf KnowHow angewiesen.
Hat dazu jemand detailliertes Wissen? Bzw. kann mir eine Lektüre dazu empfehlen?


 


1
  •  stefan4713
10.1.2024  (#5)

zitat..
Cyber83 schrieb:

statt 11kWh HVM speicher lieber einen turm HVS speicher nehmen.
die lade/entladeleistung ist bei 4x HVM nicht gut.

wenn du jetzt 4x HVM hast weil du später aufrüsten willst - lieber gleich 8xHVM nehmen. sonst hast dann unterschiedlich gealterte zellen, das kostet nutzbare kapazität (weil die alten früher voll/leer sind werden die neuen nicht vollständig genutzt).

hatte jetzt fast 1 jahr HVS zuletzt 10.0 und hab jetzt auf den HVM 11.0 gewechselt
ich finde diiesen lt. angebot völlig ok
gerade während der heizsaison mit wenig sonnenstunden schaffst du selten die max lade/entladeleistung und die anderen monate ist der speicher ohnehin selten leer
be/entladeleistung vom HVS 10.0 am gen24. 10.0 sind 9kw - die mußt du im winter erstmal vom dach bekommen (hvs dagegen 9.01) - wobei bei erfahrungsgemäß drüber gehn

HVM kostet weniger und könnte in einem jahr sicher noch gut erweitert werden
wie das in 4 jahren aussieht - weiß eh keiner - schlimmstenfalls einen 2. turm dazustellen

hattte ich erst kürzlich im anderen Thread auch reingestellt


_aktuell/20240110906249.jpg




1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
10.1.2024  (#6)

zitat..
voitdavid schrieb: 15 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] PC-Anlage (36x Jinko Tiger Neo N-Type 420W)
11 kWh Speicher (4x BYD HVM 2,75 kWh)
10 kW Wechselrichter (1x Fronius Symo Gen24 10 plus)
Angebot < 10.000 €

wie teilen sich die 3 Produktionen um 10k auf?


1
  •  voitdavid
10.1.2024  (#7)

zitat..
derLandmann schrieb:

──────..
voitdavid schrieb: 15 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] PC-Anlage (36x Jinko Tiger Neo N-Type 420W)
11 kWh Speicher (4x BYD HVM 2,75 kWh)
10 kW Wechselrichter (1x Fronius Symo Gen24 10 plus)
Angebot < 10.000 €
───────────────

wie teilen sich die 3 Produktionen um 10k auf?

Kann dir gerne den Kontakt per PN weiterleiten.


1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
10.1.2024  (#8)
Danke, PV hab ich bereits, die aktuellen Speicherpreise von Installateuren würden mich nur interessieren ;)

1
  •  sailor85
10.1.2024  (#9)

zitat..
voitdavid schrieb: Einzig das Leistungsverhältnis von 150% sind nicht optimal, seiner Einschätzung nach aber föllig ausreichend, das die Module in unterschiedlichen Himmelsrichtungen und Neigungen angebracht werden.

Nun zu meinen Fragen:
1. Kann diese Überdeckung von 150% zu Problemen führen, oder kann ich schlimmstenfalls einfach nur nicht das gesamte Potential der PV-Generatorleistung nutzen

Ich betreue eine Anlage mit folgenden Daten:
- Ausrichtung 201°/ 24° Neigung
- Keine Verschattung
- 11,85 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]
- 1x Fronius Symo Gen24 10 plus

Die Anlage läuft im April, Mai, Anfang Juni leicht in den Begrenzer. Dabei wird die Kurve max. um ca. 1,5-1,8 kW im April, um ca 0,8-1 kW im Mai und um ca. 0,5-0,7 kW im Juni "gekappt". 
In den Sommermonaten (höhere Modultemperatur = schlechterer Wirkungsgrad) wird der Begrenzer nicht erreicht. Diese gekappten Erzeugungskurven sind minimal treten nur an besonders guten Tagen auf. Da die Module auch altern (siehe Degradation) wird das in ein paar Jahren bei dieser Anlage vermutlich gar nicht mehr auftreten ...

Um auf dein Angebot zurückzukommen:
Du hättest rund 9,15 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] mit 9°/192° Süd, der Rest (rund 6 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]) sind mit 90° in verschiedenen Richtungen angebracht. Im Vergleich zu oben genannter Anlage habe ich ein gutes Bauchgefühl, dass das schon gut passt! Ich hätte da keine Bedenken!

Zum Angebot: keine 10.000 Euro? 😱




1
  •  voitdavid
10.1.2024  (#10)

zitat..
sailor85 schrieb:

──────..
voitdavid schrieb: Einzig das Leistungsverhältnis von 150% sind nicht optimal, seiner Einschätzung nach aber föllig ausreichend, das die Module in unterschiedlichen Himmelsrichtungen und Neigungen angebracht werden.

Nun zu meinen Fragen:
1. Kann diese Überdeckung von 150% zu Problemen führen, oder kann ich schlimmstenfalls einfach nur nicht das gesamte Potential der PV-Generatorleistung nutzen
───────────────

Ich betreue eine Anlage mit folgenden Daten:
- Ausrichtung 201°/ 24° Neigung
- Keine Verschattung
- 11,85 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]
- 1x Fronius Symo Gen24 10 plus

Die Anlage läuft im April, Mai, Anfang Juni leicht in den Begrenzer. Dabei wird die Kurve max. um ca. 1,5-1,8 kW im April, um ca 0,8-1 kW im Mai und um ca. 0,5-0,7 kW im Juni "gekappt". 
In den Sommermonaten (höhere Modultemperatur = schlechterer Wirkungsgrad) wird der Begrenzer nicht erreicht. Diese gekappten Erzeugungskurven sind minimal treten nur an besonders guten Tagen auf. Da die Module auch altern (siehe Degradation) wird das in ein paar Jahren bei dieser Anlage vermutlich gar nicht mehr auftreten ...

Um auf dein Angebot zurückzukommen:
Du hättest rund 9,15 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] mit 9°/192° Süd, der Rest (rund 6 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]) sind mit 90° in verschiedenen Richtungen angebracht. Im Vergleich zu oben genannter Anlage habe ich ein gutes Bauchgefühl, dass das schon gut passt! Ich hätte da keine Bedenken!

Zum Angebot: keine 10.000 Euro? 😱

Danke für deine Einschätzung.

Für Material <10 TEUR, Profile für Befestigung vorhanden, 
dazu kommen noch, Profilhalterungen am FPO Dach vom Spengler
Etwas an Installationsmaterial
Arbeitszeit (Montage übernehme ich selbst)


1
  •  Chris198
  •   Bronze-Award
15.1.2024  (#11)
Wow da hab ich meine Anlage wohl deutlich zu teuer gekauft :(. 

1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Chris198, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Erfahrung mit PV-Dachziegeln