« Heizung, Lüftung, Klima  |

Ausheizprogramm / Bodentrocknung KNV 1255

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
1.12. - 2.12.2022
15 Antworten | 5 Autoren 15
15
Hi Leute,

Ich bin zu blöd dafür. Der Techniker hat vor 2 Wochen unsere Pumpe in Betrieb genommen, ich war aber da nicht persönlich anwesend. Würde jetzt gerne checken welches Programm der Insta eingestellt hat (Vorlauf ist bereits wieder auf 20 Grad herunten - Ausheizen beendet?). Die besprochenen und geüwnschten max. 35 Grad wurden eingehalten.

In welchem Menüpunkt versteckt sich das Ausheizprogramm - ich finde es nicht 🤡

Danke!

  •  Bianci
  •   Bronze-Award
1.12.2022  (#1)
Installateurseinstellungen - Tool - Bodentrocknungsfunktion

7.5.2 müsste das sein ...

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
1.12.2022  (#2)
korrekt, laut Handbuch => MENÜ 7.5.2-BODENTROCKNUNGSFUNKTION

1
  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
1.12.2022  (#3)
Da war ich gefühlt schon - werde es am Abend aber nochmals checken. Danke!

Wir haben jetzt noch 1-1,5 Monate bis der Parkett verlegt werden soll. Es ist bereits relativ trocken im Haus (Fenster laufen nicht mehr an) aber definitiv noch zu feucht für Parkett. Ausheizprogramm nochmals starten oder einfach sturr auf 30 Grad Vorlauf die nächsten 4-5 Wochen laufen lassen?

1


  •  rabaum
  •   Gold-Award
1.12.2022  (#4)
Stell ein paar Hygrometer auf und beobachte, was du noch ablüften kannst. 30 Vorlauf durchgehend würde ich nicht machen.

1
  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
1.12.2022  (#5)

zitat..
rabaum schrieb:

Stell ein paar Hygrometer auf und beobachte, was du noch ablüften kannst. 30 Vorlauf durchgehend würde ich nicht machen.

Ok. Sind bei 21 Grad bei 60-70%. Putz hat laut Messung nur noch 0,5%, Estrich oberflächlich 5% (erscheint mir sehr viel - und da keine CM Messung ws auch nicht aussagekräftig)


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
1.12.2022  (#6)

zitat..
DrShouter schrieb:

Da war ich gefühlt schon - werde es am Abend aber nochmals checken. Danke!

Wir haben jetzt noch 1-1,5 Monate bis der Parkett verlegt werden soll. Es ist bereits relativ trocken im Haus (Fenster laufen nicht mehr an) aber definitiv noch zu feucht für Parkett. Ausheizprogramm nochmals starten oder einfach sturr auf 30 Grad Vorlauf die nächsten 4-5 Wochen laufen lassen?

Dann würde ich das Ausheizprogramm einfach noch einmal starten. Ist, wie schon erwähnt, Menü 7.5.2.
Wenn du noch solange bis zum Parkett hast, kannst du ja ganz gemütlich ausheizen. Wie lange war der Estrich schon drinnen?


1
  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
1.12.2022  (#7)

zitat..
Ulairi schrieb:

──────
DrShouter schrieb:

Da war ich gefühlt schon - werde es am Abend aber nochmals checken. Danke!

Wir haben jetzt noch 1-1,5 Monate bis der Parkett verlegt werden soll. Es ist bereits relativ trocken im Haus (Fenster laufen nicht mehr an) aber definitiv noch zu feucht für Parkett. Ausheizprogramm nochmals starten oder einfach sturr auf 30 Grad Vorlauf die nächsten 4-5 Wochen laufen lassen?
───────────────

Dann würde ich das Ausheizprogramm einfach noch einmal starten. Ist, wie schon erwähnt, Menü 7.5.2.
Wenn du noch solange bis zum Parkett hast, kannst du ja ganz gemütlich ausheizen. Wie lange war der Estrich schon drinnen?

Estrich ist jetzt 9 Wochen drinnen.


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
1.12.2022  (#8)

zitat..
DrShouter schrieb:

───────────────

Estrich ist jetzt 9 Wochen drinnen.

Wir hatten auch nach 9 Wochen in etwa begonnen. Haben im Badezimmer 1 % gehabt und in der Küche 0,6 % Restfeuchte. Gemessen per CM Messung.
Ich werde jetzt noch einmal ausheizen, aber so, dass keine großen Sprünge gemacht werden und der Heizstab sowenig als möglich gebraucht wird.

Hat dein Insti zwischendurch irgendetwas umgestellt bei der Pumpe? Falls nein, wäre interessant wie er alles eingestellt hat. Man kann ja maximal 7 Perioden (Ich glaub es heist so im Menü) eingeben.


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
1.12.2022  (#9)

zitat..
Ulairi schrieb: Dann würde ich das Ausheizprogramm einfach noch einmal starten.

Kann man durchaus andenken, aber mit ganz gemütlichen Stufen. Ich hoffe, du hast den ZH deaktiviert. Hab ich damals bei mir auch gemacht die 2. Runde.


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
1.12.2022  (#10)

zitat..
rabaum schrieb:

──────

Kann man durchaus andenken, aber mit ganz gemütlichen Stufen. Ich hoffe, du hast den ZH deaktiviert. Hab ich damals bei mir auch gemacht die 2. Runde.

Was passiert eigentlich wenn die die ZH deaktiviere? Schafft dann die WP WP [Wärmepumpe] eventuell nicht die nötige Vorlauftemperatur oder benötigt einfach länger?


1
  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
1.12.2022  (#11)
So Runde 2 gestartet:

2 Tage: 20 Grad
2 Tage: 22 Grad
2 Tage: 24 Grad
2 Tage: 26 Grad
3 Tage: 28 Grad
2 Tage: 26 Grad
2 Tage: 24 Grad
2 Tage: 22 Grad
2 Tage: 20 Grad

Schauen wir mal ob das ausreichend ist....

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
2.12.2022  (#12)

zitat..
Ulairi schrieb: Schafft dann die WP WP [Wärmepumpe] eventuell nicht die nötige Vorlauftemperatur oder benötigt einfach länger?

Beides.
Aber ZH sollte wirklich nicht notwendig sein für's Belegreif Heizen, frisst nur Strom. Und wir sind hier im ESH ESH [Energiesparhaus] Forum. 😉


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
2.12.2022  (#13)

zitat..
ds50 schrieb: Beides.
Aber ZH sollte wirklich nicht notwendig sein für's Belegreif Heizen, frisst nur Strom. Und wir sind hier im ESH ESH [Energiesparhaus] Forum. 😉

Wo genau stellt man die ZH aus?


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
2.12.2022  (#14)
Muss ich nachschauen, aber es gibt da mehrere Möglichkeiten. Z.B. die elektrische Leistung der ZH auf 0 kW stellen, die ZH Starttemperatur auf -20°C stellen, im manuellen Modus deaktivieren. Hab ich was vergessen?

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
2.12.2022  (#15)

zitat..
ds50 schrieb: Hab ich was vergessen?

Ich glaub du hast alles erwähnt.

zitat..
ds50 schrieb: Muss ich nachschauen

Nachschauen kann ich für solche Fragen aber jedem empfehlen 😋
Download S1x55 Installateurhandbuch - nach Zusatzheizung suchen - lesen 🧐

Will jetzt gar nicht auf @­Ulairi hinpecken, aber es mehren sich generell Standardfragen, die mit einem Blick ins Manual sofort selbst beantwortet werden können. RTFM


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Daikin LLWP mit PV steuern?