Dürfen tatsächlich mehrere Mikrowechselrichter (z.B. HM-600 oder HM-800) ohne irgendwelche Zusatzkomponenten angeschlossen/betrieben werden? Geplant wären etwa 4kW mit der Montage der Module am Balkongeländer, Fassade, Gartenhütte, Zaun oder freistehend.
Vom Elektriker wurde mir gesagt, dass man diese einfach an die Steckdose stecken darf. Da die Schuko-Steckdosen zwar 16A aushalten, aber nicht für den Dauerbetrieb von 16A geeignet sind, hat er folgende Aufteilung vorgeschlagen:
Pro Phase 2x HM-600, 2x HM-800 oder 1x HM-1500
Die Zuleitung der Steckdosen würde er auf 3x2,5 mm² ändern bzw. neu verlegen und jeweils allein an einen 13A LSS anschließen. Ein Überspannungsableiter B+C ist im Hauptverteiler vorhanden. Auf sonstige Komponenten hat er nicht verwiesen.
Was ist dann der Unterschied zu einer „großen“ PV-Anlage, wo zusätzliche Komponenten wie ein weiterer Überspannungsschutz, Feuerwehrschalter, … verbaut werden (muss?)?
Wie weit macht der Aufbau mit mehreren Mikrowechselrichtern sinn bzw. ist erlaubt? (Einspeisebegrenzung des Netzbetreibers außer Acht) Lt. Hoymiles wären pro Wechselstromkreis bis zu 8 HM-600 erlaubt.
Der Elektriker ist kein Solarteur und kennt lt. eigener Aussage auch nicht alle Vorschriften bzgl. PV. Die Anmeldung beim NetzOÖ kann er anscheinend trotzdem machen. Gibt es da vielleicht auch irgendwelche Leistungsgrenzen, ab wann es ein Solarteur sein muss?

  •  Fani
3.4.2023  (#1)
Aus meiner Sicht gilt die vereinfachte Installation an einen Endstromkreis (Steckdose) nur für Kleinsterzeugungsanlagen bis 800W (vulgo Balkonkraftwerk). 
Alles was über einmalig 800W geht sollte sich eigentlich nicht von einer "grossen" PV Anlage unterscheiden, also Anschluss im Endstromkreis nicht mehr zulässig. Vielleicht können die Elektriker hier im Forum aber mehr dazu sagen.

Pro Phase darfst du maximal 16A anschliessen. 

1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
3.4.2023  (#2)
Bis 800W PV-Generatorleistung (GESAMT pro Zählpunkt) = Balkonkraftwerk
AB 801W PV-Generatorleistung = Normaler PV-Anlage sämtlicher Bürokratie etc !!! 

Auch wenn du 4x800W ast, die Summe ist über 800W Gesamt somit = Normale PV.Anlage inkl Bürokratierotz, Prüfbefunde, Abläufe, Abahmen, etc...

1
  •  johro
  •   Gold-Award
3.4.2023  (#3)
welche Strafen gibt es wenn man irtümlicherweise 2 Balkonkraftwerke ansteckt?

1


  •  wiwi
  •   Bronze-Award
3.4.2023  (#4)
Todesstrafe natürlich.

Blöde Frage.

1
  •  czeckson74
3.4.2023  (#5)
Wo soll das Problem sein, wenn Dein Elektriker pro Phase max. 3,6 KW "DIREKT" anschließt.
NICHT über Schukostecker.
Gibt schon diverse angemeldete Hoymiles PV-Anlagen (z.b. 3 x HM1500) in Österreich.

1
  •  MEG1
4.4.2023  (#6)
Also die Grenze mit den 800W ist mir schon bekannt. Deshalb habe ich mich an einen Elektriker gewandt, der das dann anschließen und abnehmen soll.

Ich will das natürlich alles ordnungsgemäß errichten (lassen) und in Betrieb nehmen.

Mir geht es hier mehr darum, ob der Anschluss der Wechselrichter, wie oben beschrieben ohne weitere Komponenten technisch richtig, sinnvoll und erlaubt ist.

Max. 3,6kW pro Phase und ein direkter Anschluss (ohne Schukostecker) wäre auch kein Problem.

Ich möchte halt ungern das ganze Material beschaffen, die Anlage wie oben beschrieben anschließen lassen und dann bemerken, dass das gar nicht erlaubt ist oder der Elektriker gar nicht befugt ist, die Abnahme dafür zu machen.

Dann einen Solarteur zu finden, der das in Ordnung bringt und/oder abnimmt, wird zur Zeit eher schwierig werden.


1
  •  helyx
  •   Gold-Award
4.4.2023  (#7)
Die Abnahme muss sowieso immer ein konzessionierter Elektriker machen.
Viele Solarteure haben gar keine Elektriker-Befugnisse und einen Partner mit Stempel zur Hand...