« Elektrotechnik & Smarthome  |

Anschluss einer Unterverteilung an die Hauptverteilung

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  math89
28.11. - 4.12.2022
8 Antworten | 6 Autoren 8
8
Hallo,

ich möchte eine UV für eine Werkstatt, Garage  und die Wärmepumpe montieren die dann über ein 5x6mm2 Leitung im Hauptverteiler direkt nach der NZHS angeschlossen wird. D.h. 25 Absicherung für die Leitung. Ich bin schon 15 Jahre vom Elektrik bereich weg, jetzt wollte ich wissen wie der aktuelle stand der Technik ist bzgl. Anschluss im Hauptverteiler. Muss man das über Schmelzsicherungen bzw. Lasttrennschalter machen? Bei meinen Bruder hat der Elektriker eine UV mit 10kA 25A LS Schalter abgesichert ist das aktueller stand der Technik?

Muss die Zuleitung im Hauptverteiler überhaupt abgesichert werden oder kann der Leitungsschutz der Zuleitung auch in der UV erfolgen (in Deutschland meines wissens erlaubt aber bzgl. Österreich habe ich keine Info gefunden)? 

  •  Bianci
  •   Bronze-Award
28.11.2022  (#1)
Ich bin kein Experte, eher das Gegenteil, aber:
Unser Elektriker hat uns ein Kabel ins Nebengebäude vorbereitet, wo dann später (vermutlich nächstes Jahr) ein UV installiert wird. Im Hauptverteiler ist das mit Schraubsicherungen abgesichert (derzeit natürlich rausgeschraubt).

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
28.11.2022  (#2)
Mein Subverteiler für die Garage wurde über einen 4poligen LS abgesichert, kein eigener RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter] dafür. 

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
28.11.2022  (#3)

zitat..
math89 schrieb: Muss die Zuleitung im Hauptverteiler überhaupt abgesichert werden oder kann der Leitungsschutz der Zuleitung auch in der UV erfolgen (in Deutschland meines wissens erlaubt aber bzgl. Österreich habe ich keine Info gefunden)? 

Wie soll der der LS in der UV die Leitung schützen? Der muss als Überstromorgan vorher auslösen und die Leitung kappen. Geeignete LS gehen auch aber eine D02 Sicherung ist träge, schafft einen hohen Kurzschlussstrom und ist billig. Als Lasttrennschalter halt auch wieder teuer. Du kannst auch ein 5x6mm mit 32A oder 35A vorsichern. 
RCD, LS kommen dann erst in die UV.
Und vorsicht nach 10m Kabellänge muss auch ein Ü-Ableiter rein in die UV

1


  •  math89
28.11.2022  (#4)
Hallo, 

danke für die Rückmeldungen! 

zitat..
uzi10 schrieb: Wie soll der der LS in der UV die Leitung schützen?

Wenn ich einen 10kA 25A LS in der UV als Vorischerung für den FI in der UV verwende sichert der die Zuleitung durch Überlast Kurzschluss in der UV ab. Von daher sollte es egal sein ob der Schutz für die Zuleitung in der UV oder im HV ist. Das einzige wo er nichts bringt wäre wenn ich die Zuleitung anbohre und so einen Kurzschluss verursach, da würde dann halt die NZHS oder VZHS auslösen, aber ich weiß nicht, ob das so erlaubt ist.

zitat..
uzi10 schrieb: Du kannst auch ein 5x6mm mit 32A oder 35A vorsichern. 

NZHS ist 25A, würde also nicht viel bringen ...

zitat..
uzi10 schrieb: RCD, LS kommen dann erst in die UV.

Ja sowieso, ist auch der Hauptgrund damit die HV nicht so voll wird ...


zitat..
uzi10 schrieb: Und vorsicht nach 10m Kabellänge muss auch ein Ü-Ableiter rein in die UV

Hab mich vor kurzem wieder etwas in die Thematik eingelesen, war mir schon bekannt. Trotzdem danke für den Hinweis!

 


1
  •  cc9966
  •   Gold-Award
3.12.2022  (#5)
ich kenne es nur so, dass die leitung zwischen HV und UV im HV mit schraubsicherungen (25/32A) abgesichert wird.

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
3.12.2022  (#6)
Wir haben auch 25A Schraubsicherungen/Schmelzsicherungen genommen in Hauptverteiler.
Aber wegen Wechselrichter gleich 5x10mm². Hab ich für 50€ die benötigten 9m auf Willhaben gekauft.
Wir haben insgesamt 3 Unterverteiler gemacht und jeweils mit Schmelzsicherungen angeschlossen am HV.
Die Unterverteilung im OG haben wir nur mit 5x4mm² angefahren weil ja quasi nix dranhängt und die Länge vom Verbindungskabel ist auch bei nur bei 6m...

1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo MalcolmX, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.
  •  uzi10
  •   Gold-Award
3.12.2022  (#7)

zitat..
cc9966 schrieb:

ich kenne es nur so, dass die leitung zwischen HV und UV im HV mit schraubsicherungen (25/32A) abgesichert wird.

Wir machen es auch nur mit Schmelzsicherungen


1
  •  math89
4.12.2022  (#8)
Danke für den Input, ich glaub ich werde mir Lasttrennschalter besorgen!

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Stromverbrauch Waschmaschine Geschirrspüler