Guten Abend!

Mitten in der Rohbauphase meines EFH wollte ich euch fragen, was Ihr zu folgendem Wohnraumlüftungsanbot sagt: Ist es komplett? Ist es günstig/teuer? Würdet ihr noch etwas dazunehmen/ändern?
Wäre für konstruktive Kritik offen - vielen Dank (machen möchte ich eine , u.a. auch weil ich sonst keine Förderung bekomme)

2015/20150419229106.JPG

2015/2015041957598.JPG

2015/20150419196010.JPG

  •  leitwolf
  •   Gold-Award
19.4.2015  (#1)
Hallo traumafreak,

preislich sind die Komponenten im Rahmen. Montagekosten könnten etwas günstiger sein, oder ist eine Montageplanung im Preis enthalten?
4 (teure) Umlenkschalldämpfer: hier ist zu klären, ob das z. B. für Außenluft und Fortluft notwendig ist (Nachbarn, oder Terrasse, oder Fenster in der Nähe, das Gerät kann ja aufgrund der höheren Druckverluste bei Flexsystemen lauter sein). Es gibt nämlich preiswertere Rohrschalldämpfer für nicht so hohe Schallanforderungen. Bei der Zuluft würde ich auf alle Fälle beim USD bleiben.
Wie groß sind die Längenunterschiede zwischen kürzestem und längstem Flexrohr? Kann man die Anlage dann noch so einregulieren, dass es akustisch unscheinbar bleibt?
Die Flachschalldämpfer Komflex werden vermutlich in die Zuluftflexleitungen eingebaut. Diese sind aber reinigungsfeindlich. Das ist zu berücksichtigen.
Welches Flexrohr wird verwendet? Unbedingt genau spezifizieren lassen, von welchem Hersteller und dass kein billiges Kabelschutzrohr mit Recyclinganteil verwendet wird (Geruch!)
Regelung sollte über CO2 bzw. alternativ VOC-Sensor erfolgen. Befeuchtung kannst du dir dann sparen.
Etwas sonderbar ist die Verwendung von Überdruckklappe mit beweglichen und feststehenden Lamellen für die AUL und FOL. Die bewegliche Klappe neigt bei böigem Wind zum Klappern, die mit den feststehenden Lamellen (FOL) hat einen hohen Druckverlust. Lieber ausreichend große quadratische oder rechteckige Wetterschutzgitter aus eloxiertem Alu oder verzinktem Stahl verwenden (deutlich langlebiger).

Ich hoffe, ich konnte Dir helfen - und noch was - eine Wohnraumlüftung sollte man ein Leben lang zur Zufriedenheit nutzen können. Allein für die Förderung wird man es nicht einbauen lassen.


1
  •  Executer
  •   Silber-Award
20.4.2015  (#2)

zitat..
leitwolf schrieb: hier ist zu klären, ob das z. B. für Außenluft und Fortluft notwendig ist (Nachbarn, oder Terrasse, oder Fenster in der Nähe, das Gerät kann ja aufgrund der höheren Druckverluste bei Flexsystemen lauter sein).


Sind Außenluft- und Fortluftschalldämpfer unbedingt notwendig? Unsere Fortluft wird über Dach geführt, denke hier könnte man den Schalldämpfer sparen?

1
  •  Traumafreak
20.4.2015  (#3)
vielen Dank soweit für eure Anregungen!
Baue sie nicht nur wegen der Förderung, allerdings hätte ich wohl sonst - aus Kostengründen - keine gebaut, muss ich zugeben...
@ Umlenkschalldämper: was wären die Alternativen?
@Komflex: warum ist der nicht reinigungsfreundlich?
@ CO2 Steuerung: habe ich das dabei - muss ich das noch kaufen?
@ Klappen/Lamellen: ich habe vorerst 2 Auslässe in den Kellerwänden ausgespart - diese messen 20x20 - ist das genug? Ist das überhaupt die entsprechende Öffnung?
@ Executer: hört sich interessant an - ich bekomme ein Pultdach (Kaltdach) - ist das auch hier möglich?

1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Traumafreak, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.


  •  leitwolf
  •   Gold-Award
21.4.2015  (#4)
Umlenkschalldämpfer haben eine sehr gute Dämpfung auch im tieffrequenten Schallspektrum, sind aber im Vergleich zu reinen Rohrschalldämpfern etwa 3x so teuer.
Komflex-Flachschalldämpfer sind aufgrund des Querschnitts laut Aussage von Reinigungsfirmen nur eingeschränkt reinigbar, bzw. überhaupt nicht reinigbar, je nach Einbaulage
CO2 Steuerung, wenn sie nicht ausdrücklich erwähnt wird, wird nicht dabei sein.
20x20 ist ausreichend, Fortluft sollte höher als Außenluftansaugung sein, Ansaughöhe mind. 1-1,5 m
die Außenluft- und Fortluftleitungen dämmt man eigentlich selten mehr als 30mm und sind daher Wärmebrücken im Gebäude. Daher ist es keine gute Idee, wenn das Gerät im Keller steht, durchs ganze Gebäude nach oben zu fahren. Aus 80% WRG werden dann ganz schnell 50% oder weniger.

1
  •  Traumafreak
22.4.2015  (#5)
wie teuer darf so eine CO2 Steuerung sein?
wo kann man so ein Gerät sonst hinstellen? Die Aussparungen sind schon in den Kellerwänden drin... Wie erkennt man den Verlust der WRG? Soll ich mit dem Installateur noch sprechen? Am Fr. wird die Bodenplatte/Kellerdecke betoniert...
thx soweit!

1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
23.4.2015  (#6)
Das Gerät sollte sich nahe an der Gebäudedurchführung von Außenluft- und Fortluft befinden. Generell sind alle Luftleitungen mit Temperaturunterschied zur Umgebung kurz zu halten und entsprechend zu dämmen. Was würdest man sagen, wenn in der Fassade 10-15 m² statt mit 20 cm nur mit 1,5 - 2 cm gedämmt wären. Bei KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wird das meist nicht wissend toleriert.
Die langen, schlecht gedämmten AUL- und FOL-Leitungen in temperierten Räumen machen sich durch Auskühlung des Raumes bemerkbar.

In vielen Steuerungen ist die Möglichkeit der CO2-Regelung bereits integriert. Der Fühler für Rohreinbau kostet zwischen 300 und 350 Euro exkl. Mwst. Raumfühler sind etwas günstiger.

1
  •  Traumafreak
26.4.2015  (#7)
mein Installateur hat Zu- und Abluftaussparung eben im Technikraum im Keller geplant - nehme an, das Gerät wird auch dort aufgestellt - wäre es zu diskutieren, es im EG direkt darüber aufzustellen? (das Haus hat KG, EG und OG).
zur CO2 Steuerung: sollte diese in jedem Raum erfolgen? Nochmals zum Anbot allgemein: sollte ich nun die angesprochenen Dinge ernsthaft ändern, oder zumindest ansprechen? Ist es von Preis/Leistung her akzeptabel? Kenne leider keine Referenzen der Fa Pichler, hab nur gehört sie sein gut - sonst hab ich nur Wernig angeboten bekommen...

1
  •  Traumafreak
16.5.2015  (#8)
gibt es noch weitere meinungen zu dem thema? ich würde gern bald mit der rohinstallation beginnen...
danke

1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
17.5.2015  (#9)
@Traumafreak
wurdest Du beraten und informiert, ob das was du von der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] erwartest auch erfüllt werden kann? Die Fragen, die aufgeworfen wurden, sollte doch der Verkäufer /Installateur beantworten können.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Empfehlung Elektriker Amstetten/Steyr