...hab so - in etwa die gleichen vorraussetzungen wie du. war auch am überlegen, nahm aber die xps-verinate. grund: wenn der SGS mal nass werden sollte, z.b. durch grundwasseranstieg, verliert er seine dämmwirkung. teurer wärs auch um eine spur gewesen, war aber nicht das ausschlaggebende kriterium.
mein aufbau sieht so aus: streifenfundament schalsteinkranz grobschotter, verdichtet feinplanie, verdichtet 16 cm XPS 25 cm platte mit AQ 60 doppelt bewehrt 2 lagig geflämmt terrasse mit 20 cm XPS thermisch entkoppelt von der bodenplatte wieso willst ne sauberkeitsschicht betonieren? kostet meiner meinung nach nur unnötig. grüsse, alex |
||
|
||
XPS vs. Schaumglasschotter - ich habe mit Verwunderung festgstellt, dass man sich offensichlich keine Gedanken darüber macht, was mit XPS Platten bei Durchnässung passiert. Schaumglasschotter (=Glas) trocknet umgehend wieder aus, XPS verliert dauerhaft seine Dämmwirkung. Laut Herstellerangaben nimmt XPS kein Wasser auf - ich frage mich nur, warum man eine XPS Platte nach mehrjährigem Kontakt mit Erdreich nicht mehr alleine heben kann ... |
||
|
||
Hallo - Hi speedcat, zwischen dem XPS und der Platte gehöhrt noch eine PE-Folie,
wozu wurde deine Bodenplatte oben geflämmt? lg johannes |
||
|
||
|
||
Bodenplatte oben flämmen - Gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Boden? Keine Ahnung ob das bei dem Aufbau wie speedcat ihn hat noch eine Rolle spielt?
Wir haben einen sehr traditionellen Aufbau (KG: 30 cm Schotter 16/32, Folie, 25cm Bodenplatte mit Bewehrung, Spritzabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit) und daher dann auch gegen aufsteigende Feuchtigkeit abgedichtet. |
||
|
||
Mein Baumeister meint auch, dass keine Sauberkeitsschicht notwendig ist!
warum hast du 2-lagig geflämmt? |
||
|
||
richtigstellung - sorry, vertan, es wird nur einmal geflämmt, seitlich wird dieser schwarze batz raufgeschmiert.
dient als schutz gegen feuchte und kondensat. warum folie? die schlämme kann durchs XPS eh ned durch. folie wurde auf terrasse verlegt, wo kein XPS. bopla heute fertig betoniert. grüsse, alex |
||
|
||
folie - ist dazu da um das Ausrinnen der "Zementmilch" zu verhindern. Ob das jetzt bei XPS drunter ein Problem ist k.A., aber so absolut dicht wird man das nicht verlegen können oder? |
||
|
||
tclm - das XPS liegt eh nicht im erdreich, sondern auf der feinplanie auf, darunter der schotterkoffer. |
||
|
||
richtig mark, - wozu auch?
oben wird ja eh geflämmt und somit 100% abgedichtet. wichtig ist, dass die schlämme nicht auskann, und das kann sie nicht beim xps. |
||
|
||
wie gesagt - kann mir nicht vorstellen, dass das XPS so 100% dicht verlegt werden kann. Aber vielleicht ist das Ausrinnen auch völlig unerheblich. |