Hallo zusammen!

Bitte euch um Meinungen zur Abdichtung der Fundamentplatte!

Gegebenheiten:
Ebenes Grundstück, Grundwasser bei ca. 3 Metern
Wir bauen ohne Keller,aber mit angebautem Nebengebäude
Deshalb Grundrissfläche EG mit Nebengebäude ca. 170m²
Laut Planung: 30cm Rollierung, 14cm XPS, 24cm STB-Bodenplatte

Wie würdet ihr hier vorgehen:
Rollierung: Schotter od. Glasschaumgranulat?
Sauberkeitsschicht betonieren?
....

Danke für eure Anregungen!

  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
25.4.2011  (#1)
...hab so - in etwa die gleichen vorraussetzungen wie du. war auch am überlegen, nahm aber die xps-verinate. grund: wenn der SGS mal nass werden sollte, z.b. durch grundwasseranstieg, verliert er seine dämmwirkung. teurer wärs auch um eine spur gewesen, war aber nicht das ausschlaggebende kriterium.

mein aufbau sieht so aus:

streifenfundament
schalsteinkranz
grobschotter, verdichtet
feinplanie, verdichtet
16 cm XPS
25 cm platte mit AQ 60 doppelt bewehrt
2 lagig geflämmt
terrasse mit 20 cm XPS thermisch entkoppelt von der bodenplatte

wieso willst ne sauberkeitsschicht betonieren? kostet meiner meinung nach nur unnötig.

grüsse, alex

1
  •  tclm
  •   Bronze-Award
26.4.2011  (#2)
XPS vs. Schaumglasschotter - ich habe mit Verwunderung festgstellt, dass man sich offensichlich keine Gedanken darüber macht, was mit XPS Platten bei Durchnässung passiert. Schaumglasschotter (=Glas) trocknet umgehend wieder aus, XPS verliert dauerhaft seine Dämmwirkung. Laut Herstellerangaben nimmt XPS kein Wasser auf - ich frage mich nur, warum man eine XPS Platte nach mehrjährigem Kontakt mit Erdreich nicht mehr alleine heben kann ...

1
  •  johro
  •   Gold-Award
26.4.2011  (#3)
Hallo - Hi speedcat, zwischen dem XPS und der Platte gehöhrt noch eine PE-Folie,

wozu wurde deine Bodenplatte oben geflämmt?
lg
johannes

1


  •  mark1928
26.4.2011  (#4)
Bodenplatte oben flämmen - Gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Boden? Keine Ahnung ob das bei dem Aufbau wie speedcat ihn hat noch eine Rolle spielt?

Wir haben einen sehr traditionellen Aufbau (KG: 30 cm Schotter 16/32, Folie, 25cm Bodenplatte mit Bewehrung, Spritzabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit) und daher dann auch gegen aufsteigende Feuchtigkeit abgedichtet.

1
  •  martl0407
26.4.2011  (#5)
Mein Baumeister meint auch, dass keine Sauberkeitsschicht notwendig ist!
warum hast du 2-lagig geflämmt?

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
27.4.2011  (#6)
richtigstellung - sorry, vertan, es wird nur einmal geflämmt, seitlich wird dieser schwarze batz raufgeschmiert.
dient als schutz gegen feuchte und kondensat.

warum folie? die schlämme kann durchs XPS eh ned durch. folie wurde auf terrasse verlegt, wo kein XPS. bopla heute fertig betoniert.

grüsse, alex

1
  •  mark1928
27.4.2011  (#7)
folie - ist dazu da um das Ausrinnen der "Zementmilch" zu verhindern. Ob das jetzt bei XPS drunter ein Problem ist k.A., aber so absolut dicht wird man das nicht verlegen können oder?

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
27.4.2011  (#8)
tclm - das XPS liegt eh nicht im erdreich, sondern auf der feinplanie auf, darunter der schotterkoffer.

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
27.4.2011  (#9)
richtig mark, - wozu auch?

oben wird ja eh geflämmt und somit 100% abgedichtet. wichtig ist, dass die schlämme nicht auskann, und das kann sie nicht beim xps.


1
  •  mark1928
27.4.2011  (#10)
wie gesagt - kann mir nicht vorstellen, dass das XPS so 100% dicht verlegt werden kann. Aber vielleicht ist das Ausrinnen auch völlig unerheblich.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Planung Treppe! Offen oder nicht?