Hallo zusammen!

Folgende Situation:
Bei unserem 3 Jahre alten Prefa-Stehfalzdach habe ich letzte Woche entlang des Falzes einige Löcher ( ca 1cm) entdeckt. Meine Vermutung ist, das sich die Stehfalzhafte aus irgendeinem Grund von unten durchdrückt.

Ich hatte eigentlich gedacht dass ich mit so einem Dach für Jahrzehnte meine Ruhe habe - nunja!?

Der Spengler kommt in den nächsten Tagen mal vorbei um sich das Ganze anzusehen.

Nun würde mich interessieren wie es hier mit Gewährleistung, versteckter Mangel etc aussieht um zu wissen wie ich dem Spengler gegenüber auftreten bzw was ich fordern kann.

Danke!

  •  dyarne
22.10.2013  (#1)
bitte ein foto!

alles gute für die reparatur!

1
  •  uhu
22.10.2013  (#2)
HI!

Anbei ein Bild.

2013/20131022849330.JPG
Dürfte die "Hafte" sein die sich durcharbeitet.

Im Wesentlichen würde mich interessieren wie es hier mit der Gewährleistung aussieht da unser Dach schon >3 Jahre alt ist.
Sollte mir hierzu jemand weiterhelfen können wäre ich sehr dankbar!



1
  •  goaspeda
  •   Gold-Award
22.10.2013  (#3)
Gewährleistungsfrist - wie lange?

bei beweglichen Sachen: zwei Jahre
bei beweglichen gebrauchten Sachen: mindestens ein Jahr (wenn ausgehandelt)
bei unbeweglichen Sachen: drei Jahre ab Übergabe
bei Abzahlungsgeschäften: bis zur Fälligkeit der letzten Teilzahlung.
Unbewegliche Sachen sind etwa Grundstücke und damit fest verbundene Sachen wie Häuser, die eingebaute Zentralheizung oder die Fliesen an der Wand. Alles andere, was ohne Beschädigung wieder getrennt werden kann, gilt als beweglich.

Quelle: Konsument.at


1


  •  dyarne
23.10.2013  (#4)
unglaublich, leider sagt das bild wenig aus.

wieviele löcher hast du?
kommt da der nagel durch?
ist er nicht ganz eingeschlagen?
korrosion ist es aber nicht?
kupfer ist bsplw tabu in kombination mit einem aludach...

halt dir die daumen

1
  •  thomasdoe
23.10.2013  (#5)
nicht auf den schadensersatz vergessen, die haftung für verdeckte mängel beträgt 30 jahre.

wichtig ist nur das man folgendes beachtet:
wenn ein verdeckter mangel einen offensichtlichen schaden verursacht ist dierser unverzüglich aufzuzeigen (hast du ja gemacht). wenn ein schadensbild deutlich erkennbar ist, und du 3 jahre lang nicht darauf reagierst und du erst nachher ansprüche geltend machen willst sind diese ansprüche verjährt.



1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
23.10.2013  (#6)
ich würd mal den termin mit dem spengler machen und nicht vorher schon schlafende hunde wecken.

wennsd dem beim termin gleich mit verdeckter mangel usw. kommst, wird ein amikales gespräch wohl schwer möglich sein. nach dem motto: aktion -> reaktion.

schau mal ganz relaxed dem termin entgegen, wenn der spengler gut etabliert ist bei euch, dann wird er dir das ohne androhung von mangelrüge und co. richten. wenn nicht, siehe oben.

leute, runter vom gas, zuerst denken (in dem fall reden), dann gas geben, nicht umgekehrt.
diese einstellung gewinnt leider immer mehr oberhand, braucht sich dann keiner wundern, wenn er selber in der firma angeschnauzt wird...

leben und leben lassen, that´s the challenge

1
  •  uhu
23.10.2013  (#7)
Erstmals Danke für eure Antworten!

@dyarne
ca bestehende 10 Löcher, an einigen weiteren Stellen ist zu erkennen das es dort wohl zu weiteren Löchern kommen wird.

@thomasdoe
emoji das mit verdeckter Mangel u. 30 Jahre wollte ich hören. Zumindest für mich als Laie ist es ein klarer verdeckter Mangel!

@speedcat
Das Ganze enstpannt anzugehen ist ganz in meinem Sinne. Ich bin mir relativ sicher das es auch im Interesse meines Spenglers ist eine akzeptable Lösung zu finden.

Übrigens war heute ein Monteur der Firma da und hat den Schaden begutachtet. Er hat gemeint er hat so was auch noch nie gesehen.
Das einzige was im aufgefallen ist ist die relativ dünne Rauhschalung ( 27mm) und das die Rauhschaung etwas aufgemacht ( ca 5mm) hat, folglich beim Anbringen noch relativ feucht war.
Bin schon gespannt was sein Chef dazu sagt.
Danke nochmals!



1
  •  dyarne
23.10.2013  (#8)

zitat..
uhu schrieb: und das die Rauhschaung etwas aufgemacht ( ca 5mm) hat...

interessant, vielleicht haben sich durch das schwinden des holzes die nagelköpfe abgesetzt. kannst du unter den löchern die nagelköpfe erkennen?

1
  •  xray
23.10.2013  (#9)
War er denn jetzt schon da?Was ist dabei rausgekommen?

1
  •  thomasdoe
24.10.2013  (#10)
wollte uhu nur die (rechtlichen) hintergründe aufzeigen,
das hat mit aufs gas steigen nix zu tun. prinzipiell sollte man immer möglichst ruhig an die sache rangehen, es ist mMn. nur wichtig zu wissen welche rechte man "im streitfall" hat.