Hallo,
soweit ich verstanden habe kann man den Gen24 und den Verto kombinieren. Inzwischen sogar im Notstrombetrieb
Wie sieht es mit Batterien parallel an beiden Geräten aus? Ofiziell scheinbar ein Nein aber funktioniert trotzdem? Wie ist eure Erfahrung?
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion geht es um zwei Gen24 SC 120 Wechselrichter, die jeweils mit zwei Batterien (BYD HVM 221 und Fronius Reserva 159) parallel betrieben werden. Ein Teilnehmer erklärt, dass er die Ladefunktion anderer Wechselrichter deaktiviert hat, um die Effizienz zu maximieren und einen Smartmeter benutzt, um die Statistiken im Solarweb korrekt anzeigen zu lassen. Es wird erläutert, dass einer der Wechselrichter statisch lädt und entlädt, während der andere dynamisch gesteuert wird. Dies ermöglicht eine maximale Batterieleistung von bis zu 21 kW.
Ein weiterer Teilnehmer fragt nach den spezifischen Lade- und Entladeeinstellungen, woraufhin der erste Teilnehmende bestätigt, dass er seine Einstellungen je nach Tageszeit regelt. Bei gutem Wetter läuft der erste Wechselrichter mit aktivierter Batteriesteuerung, während bei schlechtem Wetter bestimmte Entladeoptionen deaktiviert werden. Die Diskussion bietet technische Einblicke in die Konfiguration und Nutzung der Anlagen.
Diskussion anzeigen