Hallo,
habe o.g. WP mit der VVM S320. Keine Kühlfunktion implementiert. Habe eben durch Verstellung der Start-Temp. (von 5 Grad auf 30 Grad) im Servicemenü die Brauchwasserbereitung "angestoßen". Da wir weg waren hatte ich die Brauchwasserbereitung durch den niedrigen Startwert faktisch ausgeschaltet. T-Stopp auf 55 Grad eingestellt. GP1 geht auf 60 %. Ich höre Ventile schalten. Dann nach ca. 1 Minute heißt es: "Brauchwasser wird blockiert" wegen "Hohen Außent."
Fakt ist: BT 28 beträgt laut App. 38 Grad. WP steht akt. nur mit einer Seitenwand in der Sonne ("leider" von vorne gesehen die rechte; da ist wohl auch die ganze Elektronik). Habe
WP WP [Wärmepumpe] bereits mit Aluschutz etwas geschützt (oben und seitlich).
Hat jemand dafür eine Erklärung? Gibt es da irgendeinen Grenzwert für die Temperatur??
Ähnliche Erfahrung?
Danke für jede Antwort!!
Gesamten Text anzeigen
Der Thread behandelt die Problematik der Temperaturmessung bei Luft-Wasser-Wärmepumpen (LWWP) und deren Betriebseffizienz in Bezug auf Außentemperaturen. Es wird festgestellt, dass der BT28-Sensor für die Temperaturmessung an der Außeneinheit anfällig für Sonneneinstrahlung ist, was zu verfälschten Werten führen kann. Ein Teilnehmer schlägt vor, den Sensor von der Verkleidung des Verdampfers zu entfernen und den Sensor bei hohen Außentemperaturen mit kaltem Wasser zu kühlen.
Es wird darauf hingewiesen, dass die maximale erlaubte Außentemperatur für den Betrieb der Wärmepumpe bei 38 °C liegt, während das Kühlen bis zu 43 °C möglich sein sollte. Unterschieden wird zwischen der Heiz- und Kühlfunktion der Wärmepumpe, wobei besprochen wird, dass bei hohen Temperaturen der Heiz- oder Warmwasserbetrieb ausgesetzt werden kann. Es besteht Einigkeit darüber, dass höhere Außentemperaturen die Effizienz der Wärmepumpe beeinflussen, und einige Nutzer sind bereit, ihre Erfahrungswerte und Fragen zu teilen.
Diskussion anzeigen