Hallo, wir bemerken seit ca. Juli dJ einen modrigen Geruch im Raum unter der Stiege unsere Holziegelhauses (Einzug Nov. 24). In den Wänden dieses Raumes befinden sich der Heizkreisverteiler und die Kondensatabläufe der Klima.
Insti, Klimabauer und Hausbaufirma konnte uns nicht weiterhelfen.
Gestern machte ich an der Außenseite (=Esszimmer) folgende Entdeckung unter den Sockelleisten:
Der Schimmel ist verblüffend abtupt zu Ende, fast wie eine Linie.
Im Inneren des Raumes sieht es unter der Sockelleiste so aus:
(Zur Orientierung: hier sieht man den Rahmen des HKVs)
Fleck über Leiste und in Ecke sichtbar.
Schrauben des Klipps und Klipp selbst rosten. Parkett unter Klipp schimmelig.
Nach Öffnen des HKVs bemerkten wir einen intensiveren Geruch.
Die Rohre der
FBH FBH [Fußbodenheizung] verlaufen so:
offene Wand sieht so aus:
Im Spalt rechts neben dem roten Strich verläuft das Abflussrohr der Kondensatschläuche. Beim linken Kondensatablauf war die Inneneinheit, also der Siphoneinsatz nicht reingesteckt, sonder lag lose in der Wandbox drinnen, als ich sie aufschnitt.
Hat jemand einen Verdacht, warum es hier schimmelt?
Wie geht es nun weiter?
Danke euch,
eine verzweifelte Lalo...
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wird das Problem eines Wasseraustritts analysiert. Die Teilnehmer schlagen vor, die Wandverkleidung im HKV zu öffnen, um die Ursache zu identifizieren. Es wird über die Bedeutung der Wartung von Siphons und der Dichtheitsprüfung eines Kanals gesprochen. Eine Endoskopkamera könnte zur Inspektion verwendet werden. Bedenken bezüglich des Drucks im Heizsystem sowie der Möglichkeit, dass nasse Dämmschichten auf andere Ursachen hindeuten könnten, werden geäußert. Ein Wallscanner wird als empfehlenswert zur Lokalisierung möglicher Probleme in der Installation erwähnt.
Gesamte Original-Diskussion anzeigen