Hallo zusammen, meine WPE I 12 läuft an, dann geht die Verdampfertemperatur bis minus 15 grad und die
WP WP [Wärmepumpe] ist aus.
die Leistung der Wärmequellenpumpe kommt nicht über 30% und wird gegen Ende noch weniger. Der Installateur war da und hat eine Stunde mit stiebel telefoniert, ohne Erfolg. Er kam dann auf die Idee,de Wpm- Stecker an der pumpe zu ziehen, und die
WP WP [Wärmepumpe] lief.
allerdings ist jetzt Wochenende und er meinte dass ihm nicht klar wäre, was ohne den wpm die pumpe sonst was macht.
hat jemand eine Idee?
Liebe grüße Matthias
Gesamten Text anzeigen
Die Diskussion dreht sich um Probleme mit einer Solepumpe und mögliche Ursachen sowie Lösungen. Ein Teilnehmer erwähnt, dass die Pumpe bei 100% Volumenstrom läuft, was bedenkenlos sei, während ein anderer auf die Notwendigkeit von qualifiziertem Service hinweist. Es wird über den Umgang mit Wartungsverträgen und die Bedeutung von Kundenservice gesprochen. Einige Teilnehmer teilen persönliche Erfahrungen mit Luft im System als Ursachen für Pumpenprobleme. Es wird betont, dass Problemlösungen oft nur bei Notfällen in Anspruch genommen werden, während regelmäßige Wartungen und Optimierungen auch wichtig sind.
Gesamte Original-Diskussion anzeigen