Hallo,
wie habt ihr die Leistungsbeschreibung für die Angebotseinholung der Installateurarbeiten gemacht?
Ist es üblich bereits mit dem Angebot eine Dimensionierung der Wärmepumpe und Planung der
FBH FBH [Fußbodenheizung] sowie des RGKs einzufordern? Irgendwie scheint ja genau das der Knackpunkt zu sein, bei dem sich die Spreu vom Weizen trennt? Oder kann man sonst irgendwie schon vorab einmal mitgeben, dass man keine Heizkreise mit Längen zwischen 40m und 120m (hab ich jetzt von einem erhalten!), eine komplett überdimensionierte Wärmepumpe, einen Pufferspeicher und
ERR ERR [Einzelraumregelung] sehen möchte?
Danke, Andreas
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wird die Vorgehensweise bei der Angebotseinholung für Heizsysteme erörtert. Es wird betont, dass im Angebotsprozess oftmals keine detaillierten Informationen bereitgestellt werden. Installateure sollten aktiv befragt und ihre Reaktionen auf technische Standards beobachtet werden. Die Notwendigkeit einer präzisen Heizlastberechnung wird thematisiert, wobei Bezug auf Referenzwerte aus dem Energieausweis genommen wird. Die Dimensionierung von Heizgeräten sorgt für Unklarheiten, da teils überdimensionierte Modelle angeboten werden. Eine kritische Auseinandersetzung mit den technischen Grundlagen und den verwendeten Klimadaten wird von mehreren Diskutierenden gefordert.
Gesamte Original-Diskussion anzeigen