Liebes Forum,

Wir bauen 2025 mit einem Fertighausanbieter und wollen Loxone umsetzen (fixe Entscheidung). Allerdings wollen wir dies in Eigenregie umsetzen: Ich will alles selber verkabeln und bis 24V Spannung selber anschließen. Netzteile, etc. lasse ich vom Elektriker abnehmen und anschließen (bin selber kein gelernter Elektriker, habe aber das Grundwissen in meiner Ausbildung erlernt).

Was uns wichtig ist: 
- Loxone Touch Tree in jedem Raum
- 24V WW WW [Warmwasser]-Spots (Drittanbieter) in jedem Raum (mit >= 1 Lichtkreise) mit dem RGBW Dimmer Tree
- Intercom beim Eingang
- Beschattung per Relais Extension
- vereinzelte Steckdosen per Relais Extension geschaltet
- 2-3 Präsenzmelder in der Decke

Geplant ist die Verwendung von CAT7 als Tree-Kabel (uns ist der geringe Leitungsdurchmesser bewusst).

Wir müssen in naher Zukunft unserem Fertighausanbieter unsere gewünschte Elektroinstallation mitteilen (Loxone machen die aber leider nicht direkt).
Kann man Loxone auf Basis einer "Standard"-Elektroinstallation (also sprich in dessen Kabelkanänen) umsetzen? Klassische Lichtschalter würden dann eh sowieso weggelassen.

Könnt ihr mir bitte Feedback zu meinen Gedanken bzw. Antworten auf die Fragen geben?
- Für die Spots direkt einen Kabelkanal vom TR für 24V in die Decke pro Raum? Kann man durch einen Kabelkanal mehrere 24V Leitungen für mehrere Lichtkreise legen?
- Die gesamte Beschattungs-Eletrik und die schaltbaren Steckdosen sollten dann zentral in den TR ans Relais gehen.
- In jedem Raum ein Cat7 Kabel als Tree legen und dann Touch Tree und evtl. weitere Tree Geräte anschließen?
- Was ist die bessere Vorgehensweise für die Tree Installation? Direkt vom TR in die jeweiligen Räume gehen oder vom TR in das jeweilige Stockwerk und dann "vor Ort" abzweigen? Wo würde man das dann abzweigen?

Danke im Voraus :) 
Minztee 🍵

In einer Diskussion zur Loxone-Installation gehen die Teilnehmer auf verschiedene Aspekte der Planung und Umsetzung ein. MissT empfiehlt, Zugdosen in den Räumen zu nutzen und ausreichend Platz für Netzteile einzuplanen. Minztee favorisiert zentrale Steuerung und weist auf deren Vorteile für Umbauten hin. DrShouter betont die Bedeutung der Leitungslängen in Bezug auf Spannungsabfall. Teilnehmer berichten von ihren Erfahrungen mit zentraler Beleuchtung und der Planung mit Fachleuten. Die Diskussion endet mit Hinweisen zur Berücksichtigung von Wechselrichtern und den Vorschlägen für eine nachhaltige Elektronik-Planung.


Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen