Hi,
Bei mir ist heute die NZHS gefallen. Kann mir jemand einen plausiblen Case nennen wo diese Sicherung fällt?
Hätte ich in irgend einem Kreis ein Problem würde doch nur der entsprechende Automat (+möglicherweise FI) fallen aber doch nicht die NZHS?
Sehr dubios.
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wird die Funktion von verschiedenen Sicherungen und deren Auslöser erörtert. Ein Teilnehmer beschreibt, dass ein RCD bei Fehlerstrom, ein Leitungsschutzschalter (LS) bei Kurzschluss oder Überlast und ein Neozed-Sicherungselement (NZHS) bei langfristiger Überlast auslösen. Ein anderer Teilnehmer hat festgestellt, dass die NZHS auf 25A eingestellt war, was für eine PV-Anlage von 25 kVA unzureichend sein kann. Ein weiterer Vorschlag beinhaltet, mit dem Netzbetreiber über eine mögliche Höherabsicherung zu sprechen, da es zuvor zu einem Vorfall mit einer Überlast an einer Phase gekommen war.