Hallo Zusammen,

ich habe aktuell einen Fronius Gen24 mit 10KW + einen Symo mit 15KW.

Was benötige ich um bei einem Stromausfall z.B. unter Tag, wo die PV Strom produziert auch diesen Strom im Haus verwenden kann?  (Kühlschrank, licht, ...)
Einen Umschalter zu Notstrom ist bereits vorhanden, ein Notstromaggregat noch nicht, jetzt bin ich am überlegen ein Aggregat zu kaufen oder evlt. einen Akku?

Reicht ein kleiner Akku um "starten" zu können?

Danke

In der Diskussion wird die Funktionalität des Gen24-Wechselrichters in Verbindung mit einem Batteriespeicher behandelt. Der Gen24 benötigt keinen Akku für den einphasigen Notstromausgang bei Tageslicht, während für dreiphasigen Betrieb ein Akku erforderlich ist. Der Symo hingegen funktioniert nur netzgeführt und ist nicht für Notstrom geeignet. Verschiedene Teilnehmer äußern Zweifel an der notwendigen Speicherkapazität und berichten von ihren eigenen Erfahrungen mit dem Gen24, wobei einige Probleme mit der Firmware und der dreiphasigen Versorgung ohne Speicher ansprechen. Letztlich wird die Automatisierung der Umschaltung zwischen Stromnetzen diskutiert.