Hallo Zusammen,
ich hab gestern das neue Update installiert und hab heute bemerkt, dass die Heizung nicht läuft.
Die GM stehen bei +100 obwohl sie der Außentemperatur nach im Minus sein sollten
Komischerweise steht der Vorlauf Soll bei Heizung auf 0°C und bei Kühlung auf 25°C!
Das sollte eigentlich genau umgekehrt sein...oder?
Hab die Firmware jetzt zwar zurückgesetzt aber trotzdem steigen die GM ins +!
Was kann ich tun?
Software auf usb?
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wird zunächst eine Frage zur Heizkurve und zur Anzeige der Außentemperatur einer Wärmepumpe aufgeworfen. Ein Teilnehmer stellt fest, dass die Vorlauftemperatur extern vorgegeben wird und fragt nach der Rücksetzung auf Werkseinstellungen. Ein anderer Teilnehmer entdeckt, dass die Sollwertzulassung im Modbus-Menü aktiviert war, was zu Problemen geführt hatte. Des Weiteren berichtet ein Teilnehmer von einem ähnlichen Problem mit zu niedrigen Vorlauftemperaturen und der Notwendigkeit, Modbus zu deaktivieren. Schließlich wird ein weiteres Problem mit der Firmware-Update erwähnt, bei dem die Energieprotokolle leer bleiben.