Zusammenfassung: Überspannungsschutz KNX Leitungen - Wetterstation | Elektrotechnikforum auf energiesparhaus.at
« Elektrotechnik & Smarthome  |

Überspannungsschutz KNX Leitungen - Wetterstation (Zusammenfassung)

Gesamte Original-Diskussion anzeigen
  •  Ziegelrot
  •   Gold-Award
24.8. - 26.9.2022
Zusammenfassung aus 14 Antworten von 5 Autoren
Wir planen die Wetterstation am Mast der Satanlage auf dem Hausdach zu montieren. Die Koaxleitungen der Satanlage erhalten einen Überspannungsschutz unmittelbar nach Dacheintritt. 
Wie sollte die KNX Spannungsversorgung und die Hilfspannung (24V) der Wetterstation (Busleitung) gegen Überspannung gesichert werden? Eine Blitzschutzanlage für das Haus wird errichtet. 
Ich denke eine Überspannung auf der Busleitung könnte grossen Schaden anrichten.

In der Diskussion wurden verschiedene Überspannungsschutzlösungen für KNX-Systeme erörtert. Teilnehmer empfahlen Produkte von Dehn und OBO, wobei der richtige Einsatzpunkt und die maximalen Spannungswerte thematisiert wurden. Ein Teilnehmer plante den Einbau eines spezifischen Dehn Produkts, während Bedenken hinsichtlich der Eignung anderer Modelle für Hilfsspannungen geäußert wurden. Es wurden Spannungsgrenzen und verschiedene Schutzstufen (Grobschutz und Feinschutz) angesprochen. Ein Teilnehmer brachte die Möglichkeit einer zweistufigen Schutzlösung ins Spiel. Die Diskussion endete mit Dank für die gesammelten Informationen und Empfehlungen der Teilnehmer.

Bitte helfen Sie uns mit einem kurzen Klick: Ich finde diese Zusammenfassung
  

Gesamte Original-Diskussion anzeigen

Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde maschinell generiert. Original anzeigen