Haben leider unsere Gartenwasserleitung mit einem Schraubfundament "angestochen".
Mussten aber weitermachen da die Baustelle durchgetacktet war.
Hab nen halben Meter neben der Schadstelle aufgebuddelt und müsst nun auf kleinstem Raum in ca 1m Tiefe flicken und die restlichen 1,5m neu verlegen. Würde mit einem Knie erstmal hoch und versuchen im Bogen unter den Randleisten vorbeizukommen bis zur gewünschten Gartenzapfsäule. Oder 20er rohr in 32er einziehen bis hierhin falls ich durchkomme und direkt muffen? Kann leider nicht das alte Rohrstück freilegen da ich sonst die Schraubfundamente freilegen müsste. Oder wären Fittinge die bessere Lösung?
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wird eine Schadstelle an einem Rohr beschrieben. Ein Teilnehmer fragt nach der genauen Lage der Schadstelle und erläutert Schwierigkeiten bei der Reparatur aufgrund der Steifheit des Rohrs. Es wird empfohlen, das Schraubfundament zu entfernen, um direkt an der Schadstelle zu reparieren, statt mit Fittings zu arbeiten. Ein anderer Teilnehmer schlägt vor, die Zapfstelle zu verlegen, um das Neuverlegen des Rohres zu erleichtern. Letztlich sollen Teile zum Umverlegen besorgt werden, und die Teilnehmer bedanken sich für die Tipps. Es gibt Einigkeit über die Vorgehensweise bezüglich der Reparatur.
Gesamte Original-Diskussion anzeigen