Hallo,
beim querlesen durch die Beiträge ist mir aufgefallen, dass die meisten Personen hier eine sehr niedrige
VL VL [Vorlauf]-Temperatur haben. Irgendwie vermute ich, dass unsere Heizung ineffizient eingestellt ist. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee warum das so ist. Wir haben sehr hohe
VL VL [Vorlauf]-Temperaturen, aber der Boden in den Räumen ist nicht entsprechend/unterschiedlich warm.
Heizsystem:
Erdwärme mit TB (140 m)
Haus:
50er Ziegel, Fassade fertig, viele Glasflächen
Im OG sind 3 Zimmer gar nicht geheizt (SZ + 2 KiZi).
Beheizte Fläche 180 m2
Aktuelle Werte die die letzten Tage recht konstant sind:
Quelle Eingang: 6,1 °C
Quelle Ausgang: 2,8 °C
Vorlauf: 31,4 °C
Rücklauf: 27,9 °C
Wir haben hier eine Differenz von 3,5 °C
Die Außentemperatur schwankte die letzten Tage zwischen -3 °C und 3 °C
Die Durchflussmengen an den Heizkreisverteilern sind bei allen Räumen zwischen 20 und 40 l/min.
Ich habe ihn verschiedenen Räumen die Bodentemperatur (Oberfläche) gemessen. Hier haben wir bspw. im Wohnbereich Temperaturen von 22,5 - 25 °C.
Die
WP WP [Wärmepumpe] tuckert aktuell immer zwischen 0,6 und 1,2 kW dahin, Frequenzen des Verdichters kann ich nicht anbieten, da ich bei unserer Heizung nur % angezeigt bekomme.
Leider gibt es keine Auflistung der Rohrlängen in den einzelnen Kreisen.
Meine Fragen 1) wie mache ich so den hydraulischen Abgleich ma besten damit
a) die Temperaturen überall ähnlich sind?
b) wie gehe ich am besten vor damit ich das erreiche?
2) wie schaffe ich es, die
VL VL [Vorlauf]-Temperatur geringer zu halten?
3) sollte ich es merkbar am Stromverbrauch kennen wenn die Heizung entsprechend eingestellt ist?
4) sollten die aktuell nicht beheizten Räume im OG trotzdem beheizt werden damit bspw. Vorraum etc. nicht unnötig auskühlt weil die Wände (12er) durch die nicht beheizten Räume abkühlen?