Hallo,
ich heize momentan mit der Nibe 1255 den Estrich aus.
VL 35,8 °C
RL 32,4 °C
Umwälzung 13,9l/min
KT ein 8,6°C
KT aus 5,2°C
Das ergibt nach meiner Rechnung 3290W Heizleistung
Verbrauch: 773W (gemessen mit dem Messwandler)
Ergibt COP 4,26. Wenn ich die Grundwasserpumpe (55W) noch dazurechne komme ich auf einen COP von <4.
Das kann bei dem Hub doch nicht sein?
vielen Dank
Daniel
Gesamten Text anzeigen
Die Diskussion dreht sich um die Effizienz von Wärmepumpen, insbesondere deren Coefficient of Performance (COP) und die relevante Vorlauftemperatur (VL-Temp). Ein Teilnehmer hebt hervor, dass die VL-Temp von 35 °C hoch sei, was die Effizienz beeinträchtigen kann. Einige Beiträge thematisieren die Kalibrierung der Temperatursensoren und deren Einfluss auf die Rechnungen der Wärmepumpen. Verscheidene Teilnehmer berichten über ihre Erfahrungen und Messungen, wobei einige von Fehlern in der Stromverbrauchsmessung und in der Hydraulik berichten.
Einige argumentieren, dass die gemessenen Volumenströme zu niedrig sind, was die Effizienz der Systeme beeinflussen könnte. Es werden unterschiedliche Ansätze zur Überprüfung der Leistung und zum Umgang mit den Einstellungen der Wärmepumpen diskutiert. Es gibt auch Kritiken über die Verfügbarkeit von Datenblättern und den Einfluss von Installateuren. Einige Nutzer geben an, dass sie ihre Systeme selbst installiert haben und dies notwendig war, da viele Installateure wenig Interesse an bestimmten Marken zeigten.