Hallo!
Wir haben ein fast fertig saniertes 55er Baujahr Haus.
In fast allen zu be-/entlüftenden Räumen haben wir Zugang zu einem der 5(!) Kaminzüge. Naheliegend, die für die WRL Verrohrung zu verwenden.
Das funktioniert so weit planungsmäßig auch fast super. Ich baue grad 4 (der fünfte hat einen Edelstahlzug für den ZHG/WW-Brenner und muss bleiben) Züge am Spitzboden bis auf Bodennivau ab (gute 2t Ziegel und Mörtel über "Hühnerleiter" hinuntertragen, juhu!).
Das Problem das ich habe, ist dass alle Züge einen Knick haben. Der ist zwar erst am Spitzboden und wird für die linken 3 Züge keine Probleme darstellen, weil die eh bis zum Boden abgetragen werden, da sind sie dann eh gerade.
Nur habe ich den vierten Zug, der neben dem Edelstahlzug liegt. Den kann ich nicht bis auf den Boden abbauen, weil mir ja dann der Edelstahlzug gelinde gesagt statische Probleme verursachen würde.
So schaut das ca. aus, der 5er ist der Edelstahlzug.
Über den Zahlen ist der Spitzboden-Boden.
(Falls das ohne monospace font nicht so toll rüberkommt:
http://pastebin.com/rHKeBNkk)
| | | | | |
/ / / / \ \ \
/ / / / \ \ \
---------------
|1|2|3| |4|5|
Der 4er Zug muss also aus statischen Gründen tw. stehen bleiben. Selbst das Runterklopfen auf Bodenniveau würde kaum was bringen, weil ich die geplanten Spirorohre ja trotzdem nicht einfädeln könnte, weil der 5er darüber im Weg ist/wäre.
Zug hat innen ca. 150x150mm, 100er Spiro ist der höchster der Genüsse, die mit T Stück drauf für die Abzweigungen in den Zimmern noch rein geht. Alles halt ein Kompromiss, weil altes Haus. Bei 100m² und errechneten 80m³/h pro Zug sollte das aber alles noch recht leise bleiben.
Was ist jetzt das geringste Übel?
Ich muss um die Ecke des 4er Zugs.
Aluflexrohr? In Summe wären das knappe 9m bis zum WRL Gerät.
Laut Herstellerdatenblätter bin ich bei Aluflex auf ca 1,5Pa/m Druckverlust bei 80 m³/h und 2m/s DN100. Spiro starr wären es nur 0,5Pa/m Verlust.
Auf die ges. Anlage gerechnet komm ich mit überall Spiro und im 4er Zug Aluflex auf ca. 35 Pa Druckverlust aufgrund der Rohre/Rohrlängen, Bögen/Ventile nicht eingerechnet (es sind 4xZuluft, 3xAbluft, ein paar Bögen und ein T Stück pro Ventil).
Mein Gerät soll bei mittlerer Stufe 31-66 Pa Druckverlust des Systems haben, das klingt also ganz passend.
Was sind meine Optionen?
Ist Aluflex 9m lang zu laut? Zu schlecht zu reinigen?
Gibt es DN100 Kunststoffrohre innen glatt? (Hab ich noch nicht gefunden)?
Ist das alles so unrealistisch, dass ich Aufputzverlegung in Betracht ziehen sollte (ziemlich schwierig zu realisieren für den Raum, der mit dem 4er Zug versorgt werden soll...)
Ideen, wie ich sonst um den Knick komme?
Vom Keller (wo das WRL Gerät steht) Zug 1m aufstemmen kommt verm. aus statischen Gründen nicht in Frage und wäre auch schon fast genauso viel Arbeit wir Spiro Aufputz+hinter GK verstecken...
Danke schon im Voraus!