Heute: Fenster innen dicht gemacht. Der Test dürfte bei unserem kompakten Haus aber kein Problem darstellen - hoffen wir jedenfalls. Fotos und Ergebnisse liefern wir in den nächsten Tagen auf
http://stroHaus.at nach.
P.S. Hat noch jemand die Absicht, sein Haus anlässlich der "Tage des Passivhauses" im November zu öffnen?
Gesamten Text anzeigen
In einer Diskussion über Passivhausmessungen teilten Teilnehmer ihre Erfahrungen und Ergebnisse. Ein Teilnehmer plant die Teilnahme an einer Veranstaltung und erwartet einen n50-Wert von 0,13. Ein anderer Teilnehmer erreichte 0,54 und wies auf undichte Stellen in den Wänden hin. Ein weiterer Teilnehmer berichtete über Probleme bei der Fensterinstallation, die zu einem Wert von 0,09 führten. Diskussionsteilnehmer verglichen die Durchführung von Rohbaumessungen mit finalen Messungen und erhoben Bedenken hinsichtlich ungenügender Kontrollen bei Decken und Verklebungen. Trotz dieser Probleme erreichten einige Teilnehmer akzeptable Werte.
Gesamte Original-Diskussion anzeigen