Hallo Zusammen,
Ich stehe vor folgendem Problem.
Wir haben im September mit unserem Rohbau begonnen(alles durch Baufirma)
: 25cm HLZ Bauweise mit anschliessendem 20 cm VWS
Nun haben wir den Fensterkauf abgeschlossen(Josko 22 Stk).
Der Händler war vor kurzem auf der Baustelle ausmessen und stellte nun folgendes Problem fest:
Die Fensterstürze wurden nicht versetzt, soll heißen die Überläger sind bündig mit der Außenmauer.
Nun wollen wir aber bei einigen Fenstern(9 Stk) Rolläden bzw Raffstores anbringen.
Da diese 18 cm breit sind bleibt kein Platz zum dämmen.
Folgende Alternativen schlägt er vor:
- keine Dämmung --> Problem mit Kondenswasser und eventueller Schimmelbildung im Rollokasten
- äußeren Überlager rausstemmen, darüberliegende Ziegelreihe ebenfalls zur Hälfte(12,5cm), und dann die Dämmung anbringen.
Er meint, dass der rausgestemmte Überlager aus Statikgründen nicht wieder eingesetzt werden muss
im Erdgeschoss ist das für uns kein Drama, zwecks Aufwand. Im OG würden wir wahrscheinlich ein Gerüst brauchen, bzw. bin ich mir wegen der Statik nicht sicher, da keine Betondecke mehr aufliegt sonder der Dachstuhl aufgemauert wurde.
Im Einreichplan(von selber Baufirma) wurde diese Versetzung leider nicht berücksichtigt, ebenso hat uns seitens der Baufirma über diese, wie wir nun erfahren haben, gängige
Vorgehensweise niemand informiert.
Was würdet ihr tun?
Danke für eure Ratschläge!
Mfg