« Hausbau-, Sanierung  |

Wienerb.Planziegel geklebt - Glasvließ

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  S_A_M
27.12.2016 - 3.1.2017
13 Antworten | 8 Autoren 13
13
Hallo Forum,
Unser Baumeister hat uns für unser EFH in Massivbauweise (25cm Ziegel unverfüllt+20cm EPS F Plus) Wienerberger Planziegel angeboten die er klebt.

Im Buch "Pfusch am Bau", 2. Auflage ist folgendes auf Seite 137 zu lesen: "Der oben genannte Nachteil der geringeren Haftscherfestigkeit kann mit einer Glasvließeinlage in der Lagerfuge behoben werden. Damit wird ein "bewehrtes Mauerwerk" aus der Ziegelwand."

Sollte dieses Vlies dann nach jeder Reihe Ziegel aufgebracht werden, damit der Kleber nicht in die (unverfüllten) Löcher des Hochlochziegels fällt und so diese Luftkanäle vom Boden bis zur Decke entstehen?

Sollte man auf das Vlies bestehen (irgendwie macht es Sinn)?

Bitte um euren Rat!

Merci!

  •  thomasdoe
  •   Bronze-Award
28.12.2016  (#1)
Und noch weiter oben steht - zumindest lt. Leseprobe Dr. Google - das die Haftscherfestigkeit zwar geringer, aber immer noch mehr als ausreichend ist. Wennst in einem ausgewiesenen Erdbebengebiet wohnst würd ich mir Gedanken machen, sonst eher nicht

1
  •  Clemens1
28.12.2016  (#2)
Also ich glaube Erdbebenland ist Österreich jetzt nicht... daher ist die Haftscherfestigkeit nicht im Vordergrund... weiß ja nicht wo du baust...

Aber du musst halt mit Wienerberger und Dryfix höllisch aufpassen dass Elektriker und Installateur Luftdicht arbeiten sonst hast das Kondenzwasser in der ganzen Wand... da ist eine konventionelle Mauerung sicher fehlerverzeihender... (und Fehler passieren nun mal, und auch dem Besten Handwerker) das Glasvlies kann diesen Nachteil sicher minimieren aber luftdicht wird es mit Kleber+Vlies auch nicht zu 100% werden - das hängt dann sehr vom Maurer ab....

1
  •  Dommas
  •   Bronze-Award
28.12.2016  (#3)
Schau mal bei www.schlagmann.de nach dem T7 mit V Plus System. Mit dem haben wir gebaut. Gibt es aber in Ö. nicht, daher über D. kaufen! Bei Fragen einfach melden.

1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Dommas, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.


  •  S_A_M
28.12.2016  (#4)
Vielen Dank für die Info... gefüllte Ziegel gibt es bei Wienerberger auch... es ging hier mehr um die hochlochziegel plan und genau um das von Clemens1 angesprochene Problem des Kondenswasser... und da wäre doch ein Glasvlies eine günstige Lösung oder????
Was sagen die anderen dazu, die mit Planziegel gebaut haben... oder haben Sie diesen Umstand ignoriert....

1
  •  ap99
  •   Bronze-Award
28.12.2016  (#5)
Was zum nachlesen
http://www.baumurks.de/schluesselloch-v-plus-system-bericht.htm

1
  •  Dommas
  •   Bronze-Award
28.12.2016  (#6)
Perlitgefüllte Ziegel gibt es in Ö nicht. Ich habe meine Innenwände(25er Plan) auch mit V Plus System, also Glasvlies geklebt. Damit ist jede Lagerfuge quasi luftdicht.

1
  •  Clemens1
29.12.2016  (#7)
@ap99 Super Link.. genau das habe ich in meinem Beitrag oben gemeint... So ist das System Planziegel denke ich dem konventionellen deutlich überlegen... allein jemanden der das in Österreich macht wird das Problem sein... weil wie sie sagt, die wenigsten Baumeister machen das... aber ich denke man sollte darauf bestehen...

1
  •  rocco81
  •   Silber-Award
29.12.2016  (#8)

zitat..
S_A_M schrieb: Was sagen die anderen dazu, die mit Planziegel gebaut haben... oder haben Sie diesen Umstand ignoriert....


http://www.eder.co.at/fileadmin/user_upload/16_Planziegel.pdf



1
  •  atma
  •   Gold-Award
29.12.2016  (#9)
Geklebt ohne vlies. Luftdichte ebene ist eh der innenputz und das wurde 2x mit dem bd-test überprüft.

1
  •  Clemens1
30.12.2016  (#10)
Jede Steckdose jeder Schalter jedes Installationsrohr selbst jeder Nagel und jede Schraube um ein Regal aufzuhängen durchbricht diese luftdichte Schicht... ich mein das ist sicherlich nicht so ein großes Problem wie bei einem Holzriegel Haus, aber wollen wir die warme feuchte Luft im Ziege haben ????

1
  •  atma
  •   Gold-Award
30.12.2016  (#11)

zitat..
Clemens1 schrieb: Jede Steckdose jeder Schalter jedes Installationsrohr


dafür gibts doch luftdichte dosen. wir haben die sogar in den innenwänden genommen (der aufpreis ist überschaubar).
selbst einen nagel oder eine schraube seh ich nicht als problematisch, solange die IM LOCH sind.

1
  •  ap99
  •   Bronze-Award
30.12.2016  (#12)
Das macht dem Ziegel mMn nichts aus. Es entsteht ohne Mörtelfuge oder Gewebe/Vlies halt eine Art Kamin durch die Luftkammern bis zur nächsten Barriere, wie z.B. Fensterparapet, Unterzug, Decke etc.
Ich würde halt aufpassen, daß die Luftkammern beim Mauern nicht mit Klebemörtel gefüllt werden, denn es sind die Luftkammern die dämmen. Fensterparapet und letzte Ziegelreihe (damit kein Beton rein fließen kann) sollten halbwegs dicht sein. --> Schaden tut das Gewebe/Vlies sicher nicht.

1
  •  ENB
  •   Gold-Award
3.1.2017  (#13)
Verarbeitung Ziegel - Halte dich an die Verarbeitungsrichtlinie des Ziegelherstellers, nicht an einen Schauspieler!!

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Parkett Galerie wie verlegen